Calcoli sulle potenze di una Power Box 63A

Home Forum Luce Pro Calcoli sulle potenze di una Power Box 63A

Questo argomento contiene 2 risposte, ha 3 partecipanti, ed è stato aggiornato da Walter Lutzu Walter Lutzu 3 anni, 3 mesi fa.

Stai vedendo 3 articoli - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Autore
    Articoli
  • #45111

    emanuelebrindisi
    Partecipante

    In una power box con:
    -INGRESSI
    1x 63a – 400v
    -USCITE
    1x 32a – 400v
    6x 16a – 230v (secondo le specifiche tecniche) ma con n°18 prese 16a -230v

    Ho provato a fare i miei calcoli delle potenze entranti e in uscita, ma non coincidono, inoltre dalla foto sono presenti 18 uscite 16a – 230 v, non 6, come si spiega, se fosse così i miei calcoli vengono completamente sballati.

    Secondo i miei calcoli:
    ingresso: 63*3*400=75kw
    uscite: 18*16*230 + 3*400*32 = 100kw e passa

    grazie, aspetto vostre risposte

    #45168

    darione83
    Partecipante

    Ciao Emanuele.
    Per sapere quanti kw puoi sfruttare da una presa 63A i calcoli sono i seguenti:
    63*380*1.7*0.9=36628 kw circa. 63 indica la presa da voler calcolare, 380 sono i volt, 1,7 è la radice quadrate di 3 poikè sono tre fasi, 0.9 è un valore x il calcolo del rifasamento della rete elettrica….
    La presa da 32A trifase ti consente di sfruttare circa 18604kw:
    32*380*1.7*0.9.
    Immagino che le 18 prese monofasi da 16A siano divise sulle tre fasi del quadro elettrico e quindi non puoi calcorare come potenza massima per ogni presa 3 kw circa, ma dovrai usare come massimo carico quello consentito dal magnetotermico a monte della line. Quindi anche sei hai 6 prese da 16A x linea, il massimo carico per la linea sarà cmq 3kw.

    Quindi dal quadro che ci hai descritto puoi prelevare 36kw, rispettivamente 16kw sulla 32A trifase e 18kw dalle prese monofase da 16A, ma controlla qualse sia l’interruttore sulle prese da 16A monofase.

    Ciao

    #45227
    Walter Lutzu
    Walter Lutzu
    Partecipante

    E’ tutta una questione di rifasamento e cos(fi) 🙂
    Magari le 18 prese sono tre serie da 6 (come se avessi avuto 6 prese con uno striplo su ognuna di esse)

    C’è un articolo sulla zioarea che da ulteriori consigli in materia di corrente se vi va 🙂

    Cablaggi for dummies: La distribuzione elettrica