    Quanti Ampere ci sono tra la fase ed il neutro di una presa pentapolare di un impianto con 100Kw le caratt. della presa riportano 63A.

    #63367
    Avatar photovicus
    Partecipante

    63A non di più perché oltre a non reggere la presa scatterà il magnetotermico presente a monte. Con 63A non arrivi a 100kw.

    #63441
    Avatar photogazza91
    Partecipante

    Ah però…..quindi siamo proprio all'”ABC” qui…beh, la domanda è posta male: primo perchè gli ampere evidentemente li conosci gia. Sono 63 a prescindere che tu prenda fasi, neutri o altri conduttori immaginari. Ovviamente tra fase e neutro hai 230V quindi 63A quindi circa (non apriamo l’argomento sul circa) 10kw. Tra fase 2 e neutro stessa cosa, come anche per la fase 3. In totale quindi una presa/spina pentapolare da 63 Ampere regge termicamente circa 30Kw ben distribuiti (10 per fase). Questo sempre che il cavo abbia una sezione per conduttore di almeno 16mmq e che il termico abbia una sensibilità di almeno 63ampere…..quante cose eh?? I 100kw tra l’altro sono prelevabili solo da una presa o powerlock da 250ampere e comunque con una sezione di conduttori almeno di 50mmq. Oppure dalla fornitura di 100kw puoi creare tre linee indipendenti da 63 ampere con magnetotermici, cavo e presa adeguati.

    #63452
    Avatar photovicus
    Partecipante

    Se la presa è da 63 il magnetotermico a monte della stessa deve essere massimo 63.